Des objectifs en valeur absolue ont été établi par arrêté pour différents usages tertiaires notamment :
- bureaux (en configuration standard, open-space ou flex-office)
- enseignement (différentes sous-catégories)
La consommation cible, appelée Cabs, visé par les arrêtés, est décomposée en deux éléments : CVC et USE.
- la composante dite « CVC » (Climatisation, Ventilation, Chauffage) correspond à la consommation énergétique relative à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux. Elle varie en fonction de la région (8 zones géographiques de la réglementation thermique) et de l’altitude. Plus le bâtiment subit un climat rude et plus il se situe en altitude, plus la consommation acceptée sera élevée.
- la composante dite « USE » (consommations énergétiques liées aux autres usages que CVC (éclairage, électricité spécifique, …) correspond à la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l’activité ainsi qu’aux autres usages immobiliers tels que la production d’eau chaude sanitaire et d’éclairage. Cette composante est fixe et donnée pour une intensité d’usage « étalon ». Cette composante est modifiable en cas d’intensité d’usage réelle différente de l’intensité « étalon ». Ainsi, une densité surfacique, des plages horaires ou un taux d’occupation plus importants entraineront une révision à la hausse de l’objectif. Cette composante pourra notamment être modifiée pour une école lorsque cette dernière accueille des élèves hors temps scolaires donc plus de 1900 h par an.
Afin de respecter l’objectif en valeurs absolues, la consommation mesurée de l’année n doit être inférieure à la somme des consommations cibles CVC et USE.
La composante CVC est établie en fonction de la zone géographique (8 zones géographiques de la RT) et de l’altitude du bâtiment.